Message  alpaga-village Mar 30 Mai 2017 - 10:42

Bonjour, je suis en train d'aménager un atelier dans l'une des anciennes maison de la ferme.
Hier, j'ai coulé la dalle, et là je suis entrain de plancher sur l'élec. Mais je ne m'y connais pas beaucoup.
Toutes les machines sont monophasées.
L'atelier sera provisoire (environ 5 ans) car prévision d'un autre atelier plus grand par la suite.
En machines stationnaire il y aura
R/D 3000w
SAR 1500w
PAC 1100w
Toupie 2200 w
Scie cabinet 2200w
Tour à bois 750w
Aspi 750

Mes questions sont les suivantes :
Pour cabler ces machines, est ce que du 3G2.5 protégé en 20 A suffit. (sachant que je pense faire un circuit indépendant pour les 5 premières machines.)
Pour les prises ou seront branchées de l'électro-portatif, je pense aussi utilisé du 3G2.5 mais dois je le protéger en 16 ou 20 A.
Pour l'éclairage je souhaiterais utiliser des éclairages type néons mais je ne sais pas quoi prendre. Et je pense que pour ce point, ce seront vos conseils qui détermineront le type de cable et de protection à choisir.
Si celà a une importance, je précise que cet atelier fait 35 m² au sol.
Merci de votre aide

Yann



alpaga-village
alpaga-village
petit nouveau
petit nouveau

Messages : 42
Points : 72
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 50

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  nikkoko Mar 30 Mai 2017 - 11:28

hello

pour les néons il vaut mieux prendre des "étanche" il sont mieux protégés moi je n'ai que 2.1m en hauteur et je peut te dire qu'ils en ont pris des coups tape ......il fonctionne toujours !!!!
les simple tube en 36 w sont les moins cher.
pour mes env 45m² j'en ai mis 8 avec les murs en blanc c'est parfait.

a brico bédot par exemple il sont a moins de 15€ l'unité.

bonne journée.
nikkoko
nikkoko
très actif
très actif

Messages : 307
Points : 344
Date d'inscription : 09/02/2015
Age : 43
Localisation : 27 pas loin de Gisors

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  lamecanique76 Mar 30 Mai 2017 - 13:01

je confirme tube avec protection les tubes prennent souvent des coups
lamecanique76
lamecanique76
complétement accro
complétement accro

Messages : 2063
Points : 2077
Date d'inscription : 02/05/2016
Age : 49
Localisation : region de fecamp et autour

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  alpaga-village Mar 30 Mai 2017 - 18:07

Merci beaucoup pour vos lumières sur les néons Wink Maintenant si vous avez des conseils sur les différents cablages et protections, je suis preneur.
Merci
Yann
alpaga-village
alpaga-village
petit nouveau
petit nouveau

Messages : 42
Points : 72
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 50

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  nikkoko Mar 30 Mai 2017 - 18:19

hello
tu est en 220v ou 380v?

moi en 220v:

j’aurai dit 3 lignes en 20A en 3g2.5, 4 prises par ligne (c'est ce que j'ai fait) vue que les machine ne tourne pas en même temps! stationnaire et electro confondu.

mais bon c'est mon avis... il faut voir la norme nfc 15-100 et les personnes qui connaisse parfaitement le sujet.

cordialement
nikkoko
nikkoko
très actif
très actif

Messages : 307
Points : 344
Date d'inscription : 09/02/2015
Age : 43
Localisation : 27 pas loin de Gisors

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  alpaga-village Mar 30 Mai 2017 - 18:38

je suis en 220
alpaga-village
alpaga-village
petit nouveau
petit nouveau

Messages : 42
Points : 72
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 50

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  Patrick013 Mar 30 Mai 2017 - 19:19

Salut
Difficile de parler de normes dans le cadre d'un "semi-industriel"
En BTP c'est 16A pour 8 PC en 1.5mm² et 20A pour 12 PC en 2.5 mm². Ensuite il y a les prises dites "specialisées" et c'est du 2.5 mm² avec DJ en 20A par ligne. L'eclairage lui c'est 10A en 1.5 mm².
Tu peut partir avec 1 DJ 20 A en 2.5 mm² pour chaque grosse machine et faire le reseau PC avec les normes et cela rejoint le principe d'une installation de cuisine.
Patrick013
Patrick013
posteur Régulier
posteur Régulier

Messages : 132
Points : 136
Date d'inscription : 17/11/2016
Age : 63
Localisation : MARIGNANE

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  widjinn Mar 30 Mai 2017 - 23:00

Pas d'accord et j'explique pourquoi. Logiquement si je ne m'abuse il ne devrait pas y avoir plus de 2 machines qui devraient tourner en même temps (une machine plus aspi). Par contre sachant que ces machines pour certaines envoient le pâté j'assurerai le coup avec 3 circuits en 20 A et 2.5 mm2 de section. J'equilibrerai la puissances des grosses machines sur 2 circuits et utiliserai le 3 ème pour y brancher l'aspi et les prises classiques pour la radio, le petit electroportatif ... Pour la lumière tout le monde te dira 10 A avec du 1.5 mm2.
widjinn
widjinn
je prends du galon
je prends du galon

Messages : 62
Points : 78
Date d'inscription : 22/01/2013
Age : 45
Localisation : 21

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  widjinn Mar 30 Mai 2017 - 23:07

Arf j'ai oublié. Surtout vérifie le bon serrage des borniers au tableau et sur les branchements assez souvent. Il ne faut pas serrer comme un âne au risque d'écraser le cuivre mais les fils ne doivent pas pouvoir flotter. Je vérifierai un mois après instal puis tous les 6 mois ensuite.
widjinn
widjinn
je prends du galon
je prends du galon

Messages : 62
Points : 78
Date d'inscription : 22/01/2013
Age : 45
Localisation : 21

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  Vélobois Mer 31 Mai 2017 - 0:39

widjinn a écrit:..........
Je vérifierai un mois après instal puis tous les 6 mois ensuite.

Bonsoir widjinn et bonsoir à tous.

Faut-il réellement le faire ???
Je crains que dans aucun logement, cette manip ne soit réalisée. scratch

Vélobois
Vélobois
complétement accro
complétement accro

Messages : 777
Points : 1409
Date d'inscription : 19/11/2012
Age : 66
Localisation : Sainte Cécile Les Vignes

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  Patrick013 Mer 31 Mai 2017 - 7:14

Dans cette install, on est en 230V donc pas de répartition de phases.
Ce que j'ai donné comme renseignement plus haut, c'est la norme NFC15-100 et le conseil est d'équiper comme une cuisine par exemple, c'est à dire une ligne protégée en 20A et 2.5mm² par grosse machine. Bien sur ensuite c'est une question de budget sinon on s'en tiens simplement toujours à la norme avec les formats cité au dessus et on oublie les prises spécialisées.
Le resserrage des tableau est conseillé une fois par an et il est vrai que personne ne le fait, même pas en usine et il m'est arrivé de changer des tableaux et armoires en partie calcinés à cause de mauvais serrages (c'est flagrant avec une camera thermique).
Patrick013
Patrick013
posteur Régulier
posteur Régulier

Messages : 132
Points : 136
Date d'inscription : 17/11/2016
Age : 63
Localisation : MARIGNANE

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  grosb Mer 31 Mai 2017 - 11:24

Bonjour,

+1 avec Patrick,
sauf que si c'est pour du provisoire, je ne ferais que 3 circuits: un pour l'éclairage (3G1.5 => 10A), deux pour les machines (3G2.5=>20A) en dissociant machines et aspi. et basta.

Pour le petit tableau divisionnaire qui va avec, un ID 30mA-40A en tête, puis mes trois dpn..
Si tu prends du Schneider série XE, pas de soucis de resserrage de bornes, elles sont autoserrantes en entrée comme en sortie. ;-))
grosb
grosb
complétement accro
complétement accro

Messages : 5684
Points : 7308
Date d'inscription : 30/05/2013
Age : 69
Localisation : Cotes d'Armor

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  valoris Mer 31 Mai 2017 - 11:42

bonjour alpaga-village,


Vous parlez d'aménager un atelier dans une ancienne maison, ce qui suppose que l'installation électrique est refaite à neuf. Aussi se pose la question de savoir si vous prévoyez un abonnement indépendant pour ce bâtiment ou de le raccorder via un circuit divisionnaire?

Dans le cas d'un nouvel abonnement pour une installation neuve, le passage du consuel est obligatoire, ainsi que dans le cas d'un changement de puissance, ou l'installation est complétée. Ce qui implique que pour toute modification importante d'une installation électrique nous devons obtenir ce fameux Certificat de conformité.
Cela à un coût et des obligations très contraignantes. Consultez leur site pour plus de détail.
L'utilisation de câble RO 2V 3G2,5 nécessite une protection par gaine ICTA. Pour des raisons de facilité de mise en œuvre de modification et d'intervention je préfère utiliser du H07 UV sous goulotte (c'est mon choix…..)

Deux ou trois petites choses à respecter selon la C15-100
Section minimale des conducteurs pour la liaison entre disjoncteur Général (AGCP - eRDF) et le tableau de répartition principal.
30 A section 10x10
45 A section 10x10
60 A section 16x16
Pour l'alimentation des machines de l'atelier je me référerai à la section "Autres circuits et tableaux divisionnaires" de la C15-100.
Au minimum un tableau avec une protection par disjoncteur et par  circuit spécialisé par machine à poste fixe d'une puissance égale ou supérieur à 2200W.
Un disjoncteur 16 ou 20A par circuit PC et je me limiterai à 6 socles de deux PC, par circuit mêmes si la C15-100 en admet plus.
Prévoir les protections par DDR 30 ma - 40A, pour la quelle la somme des circuits aval ne doit pas dépasser les 8800 W avec une courbe adaptée au besoins.
Commande d’éclairage axe du socle entre 0,90 et 1,30 m
PC 0,90 à 1,3m du sol recommandé et au moins à 120mm du sol fini.
Prévoir aussi un dispositif de coupure à proximité des machines les plus puissantes, sectionneurs ou inter bipolaire, même si ce n'est pas une obligation.
En ce qui concerne l'éclairage je privilégie les appareils à plafonnier étanche à deux tubes néon et à starter traditionnel.

Cordialement.
Valoris
valoris
valoris
posteur Régulier
posteur Régulier

Messages : 107
Points : 111
Date d'inscription : 11/07/2015
Age : 74
Localisation : 95

http://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/index.html

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  alpaga-village Mer 31 Mai 2017 - 11:59

Merci beaucoup pour tous ces conseils.
Actuellement il n'y a pas d'arrivée electrique dans cette maison. Je comptais repiquer sur l'elec de la boutique qui se trouve à côté et installer son propre tableau dans l'atelier.
Si je comprends bien, pour les grosses machines de + de 2000w ----> circuits indépendants en 3G2.5 protégé par 20A
Sinon pour les PC 3G2.5 protégées en 20A (pour 8 prises)
Lumière 3G1.5 protégé en 10 A (je compte 6 monotubes en 36W isolés)
C'est ça ?
Merci
Yann
alpaga-village
alpaga-village
petit nouveau
petit nouveau

Messages : 42
Points : 72
Date d'inscription : 26/07/2015
Age : 50

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  den's Mer 31 Mai 2017 - 14:23

salut!

dabord pour dire que je confirme, les néons (" fluos", plutôt..) sous protection étanche, et pas que pour les coups, çà évite aussi la salissure qui colle aux tubes et les fait moins bien éclairer très vite.. nettoyage un peu fastidieux..

et ensuite pour te demander si je peux emprunter ton post pour lancer un appel aux électrichiens.. (à ne pas confondre avec les électralpagatiens.. Smile )
j'ai une 'tite question ici..:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

merci!

den's
den's
den's
complétement accro
complétement accro

Messages : 784
Points : 1289
Date d'inscription : 01/05/2011
Age : 59
Localisation : béarn

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  widjinn Mer 31 Mai 2017 - 22:37

Vélobois a écrit:
widjinn a écrit:..........
Je vérifierai un mois après instal puis tous les 6 mois ensuite.

Bonsoir widjinn et bonsoir à tous.

Faut-il réellement le faire ???
Je crains que dans aucun logement, cette manip ne soit réalisée.  scratch  

Patrick a bien répondu sur la norme. Moi depuis le déploiement du linky même si je ne l'ai pas encore je m'habitue à tous les 6 mois. Je suis peut être flippé mais franchement ça prend peu de temps et ça me tranquilise. Il faut dire que j'ai déjà eu des exemples grandeur nature de feux domestiques et notamment de feux d'origine électrique (en vrai la plupart du temps avant l'accident il y'a toute une suite de boulettes et négligences).
widjinn
widjinn
je prends du galon
je prends du galon

Messages : 62
Points : 78
Date d'inscription : 22/01/2013
Age : 45
Localisation : 21

Revenir en haut Aller en bas

Electricité atelier Empty Re: Electricité atelier

Message  Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum