Disjoncteur Magnéto thermique
3 participants
Page 1 sur 1
Disjoncteur Magnéto thermique
Bonjour à tous,
J'ai besoin des conseils de connaisseurs.
Je veux changer le moteur de ma scie à ruban, pour remplacer du tri par du mono. Et je me demande s'il ne faut pas que je change également le disjoncteur magneto thermique.
La plaque signalétique du moteur donne les infos suivantes: 220/380 730W A3/1.7
Le disjoncteur est celui-ci:
Le moteur que je veux mettre sera de type: mono 750W A30/4.54
Donc la question est:
- ce disjoncteur peut il fonctionner en mono ?
- si oui, est il utilisable avec le nouveau moteur ? c'est là ou je me dis que les intensités ne vont pas correspondre...
- s'il faut changer le disjoncteur, faut il également changer son boitier de protection ? est ce standard ?
Merci d'avance
Emi
J'ai besoin des conseils de connaisseurs.
Je veux changer le moteur de ma scie à ruban, pour remplacer du tri par du mono. Et je me demande s'il ne faut pas que je change également le disjoncteur magneto thermique.
La plaque signalétique du moteur donne les infos suivantes: 220/380 730W A3/1.7
Le disjoncteur est celui-ci:
Le moteur que je veux mettre sera de type: mono 750W A30/4.54
Donc la question est:
- ce disjoncteur peut il fonctionner en mono ?
- si oui, est il utilisable avec le nouveau moteur ? c'est là ou je me dis que les intensités ne vont pas correspondre...
- s'il faut changer le disjoncteur, faut il également changer son boitier de protection ? est ce standard ?
Merci d'avance
Emi
Emi81- acharné du forum
- Messages : 562
Points : 809
Date d'inscription : 29/05/2013
Age : 43
Re: Disjoncteur Magnéto thermique
Bonjour Emi.
Ton disjoncteur ,moteur fonctionnera parfaitement en monophasé, à condition de mettre deux des polarités en série
Par contre, il faudra revoir le calibre, car passer de 1.6 à plus de 4 ampères, ça passe pas pour le boitier, ça reste à vérifier, mais ça devrait passer .
Ton disjoncteur ,moteur fonctionnera parfaitement en monophasé, à condition de mettre deux des polarités en série
Par contre, il faudra revoir le calibre, car passer de 1.6 à plus de 4 ampères, ça passe pas pour le boitier, ça reste à vérifier, mais ça devrait passer .
beepbeep57- très actif
- Messages : 295
Points : 647
Date d'inscription : 13/03/2012
Age : 61
Localisation : Metz sud
Re: Disjoncteur Magnéto thermique
Salut,
Ton magnéto sera un peu juste puisqu'il plafonne à 5A.
Pour les calculs de ton moteur : http://www.volta-electricite.info/calcul-de-la-puissance-moteur-asynchrone-triphase-monophase.php. Ce qui donne 5.09. C'est ras la fourchette mais bon tu peux essayer et voir si il tient réglé sur 5A.
Un schéma de cablage moteur tri en mono
Et un schéma avec la comande
LE 24Vac pour la commande n'est pas obligatoire mais bon c'est mieux pour la sécu.
Regarde aussi si tu as un contacteur aprés ton magnéto qu'il soit bien calibré aussi.
Phil
Ton magnéto sera un peu juste puisqu'il plafonne à 5A.
Pour les calculs de ton moteur : http://www.volta-electricite.info/calcul-de-la-puissance-moteur-asynchrone-triphase-monophase.php. Ce qui donne 5.09. C'est ras la fourchette mais bon tu peux essayer et voir si il tient réglé sur 5A.
Un schéma de cablage moteur tri en mono
Et un schéma avec la comande
LE 24Vac pour la commande n'est pas obligatoire mais bon c'est mieux pour la sécu.
Regarde aussi si tu as un contacteur aprés ton magnéto qu'il soit bien calibré aussi.
Phil
Philtav- très actif
- Messages : 325
Points : 559
Date d'inscription : 16/05/2015
Age : 56
Localisation : Ain
Sujets similaires
» cablage contacteur magnéto thermique
» projet compresseur thermique..
» Problème tondeuse thermique
» Panne décapeur thermique
» Achat taille-haie thermique
» projet compresseur thermique..
» Problème tondeuse thermique
» Panne décapeur thermique
» Achat taille-haie thermique
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum